Salve a tutti,
circa un mese fa mi hanno installato un impianto da 4.7kw con orientamento
sud-ovest.
Facendo un confronto con un mio amico, poco distante da me e con simile impianto per potenza che per orientamento noto che il mio impianto produce sempre meno.
Ho controllato i dati forniti dal mio inverter Aros Sirio e noto che la corrente I è visualizzata 3.2/2.6 immagino che i due valori siano riferiti alle due stringhe...
Io ipotizzo che le due stringhe stiano lavorando in modo diverso causando questa diversità di produzione, Voi cosa ne pensate?
L'impianto non è in ombra.
Grazie a tutti e in particolare a chi mi saprà consigliare smile
0 link permanente
14/11/2010 12:12:58

capuzzo.g
capuzzo.g
Posts: 8
Devi verificare prima di tutto se le due stringhe sono identiche come numero di pannelli e come orientamento. Io ho un impianto da 4,8 KWh formato da due stringhe da 12 pannelli ciascuna, tutti sulla stessa falda (- 5° sud) e le letture delle due stringhe differiscono al massimo di 0,1 A e/o di 5-6 V. A volte, con falde del tetto orientate est/ovest, le due stringhe sono montate una sulla falda est e l'altra su quella ovest e in questo caso è normale che le letture siano molto diverse. Se non è questo il tuo caso, fai controllare la stringa che produce meno perchè ha sicuramente qualche problema.
0 link permanente
14/11/2010 14:38:10

squarisa
squarisa
Posts: 12
Grazie della veloce rispostawink , confermo che le due stringhe sono composte da 11 pannelli x stringa e con lo stesso orientamento sud/ovest .
Sicuramente provvederò a chiamare l'assistenza.
Per coscienza x chi avesse lo stesso problema allego la produzione di oggi 14/11/10 in Ampere x stringa:
Stringa 1: 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 3.1
Stringa 2: 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 2.4

Tensione stringa 1 : 310V rif. 3.1A
Tensione stringa 2 : 309V rif. 2.4A

Mille grazie ancora! smile